19.05.2026 в 22:47№64
Стоп, не давайте зашивать, пока не проверите уклон, потом не подлезть, а засоры в замурованной трубе это ад. По нормам (СП 30.13330 / СНиП по внутренней канализации) для трубы диаметром 50 мм уклон должен быть 3 см на метр (0.03), для 110 мм (от унитаза) — 2 см на метр (0.02). На ваших трёх метрах пятидесятки это значит труба у стояка должна быть НИЖЕ, чем у раковины, на 9 см (3 см × 3 метра). «Чуть-чуть на глаз» и «вода сама уйдёт» — это не аргумент, проверяется уровнем за минуту. Возьмите уровень, приложите к трубе: должен быть явный уклон в сторону стояка. Важно и не переусердствовать: слишком большой уклон (больше 8-10 см на метр) тоже плохо для 50-й — вода убегает быстрее, чем смывает твёрдое, и тоже копятся отложения. Золотая середина для 50 мм — те самые 3 см/м. Как проверить, что реально работает: пока не зашили, налейте ведро воды в дальнюю точку и смотрите, уходит ли самотёком бодро, без застоя в трубе. Если мастер сделал горизонтально — заставьте переложить с нормальным уклоном ДО зашивки короба. Это не придирка, это норма и ваши будущие засоры. Проверьте уровнем прямо сегодня.