Электрик предлагает алюминий вместо меди ради экономии — соглашаться?

Автор: ИнкогнитоОтветов: 2Просмотров: 2 011
Дуб-шпон
?
Инкогнито
инкогнито
источник скрыт
04.03.2026 в 12:05№335
Спрошу анонимно. Электрик, которого нашёл подешевле, предлагает часть разводки сделать алюминиевым кабелем, говорит «сейчас новый алюминий хороший, дешевле меди в разы, везде так делают». Смущает, я слышал, что в квартирах только медь. Он реально экономит мне деньги или подсовывает опасность? Разница по смете выходит тысяч сорок в его пользу... то есть в мою.
Ответ
Дуб-шпон
старший мастер
Записей: 917
В клубе: 1 год
05.03.2026 в 20:36№336
Отказывайтесь, и это тот случай, когда экономия выйдет боком. Для внутренней разводки в квартире по нормам (ПУЭ) применяется медный кабель, сечением не менее 1.5 мм2 на свет и 2.5 на розетки. Алюминий в квартирной проводке под запретом для новых сетей уже много лет по одной причине: алюминий текуч и хрупок, в местах соединений (розетки, клеммы, скрутки) он со временем «плывёт» под затяжкой, контакт ослабевает, растёт сопротивление, точка греется — и это одна из главных причин пожаров от проводки. Медь стабильнее и надёжнее в контактах. «Новый алюминий» бывает для магистральных вводных линий большого сечения в стояках, но не для квартирной разводки по розеткам и свету. Если электрик предлагает тянуть алюминий по квартире ради экономии — он либо не в курсе актуальных норм, либо ему всё равно, что у вас будет греться в подрозетниках. Сорок тысяч экономии на кабеле — это ваша противопожарная безопасность на 30 лет вперёд, тут не экономят. Только медь, и я бы задумался, на чём ещё этот мастер решит сэкономить в скрытых местах.
Ответ
Дуб-шпон
?
Инкогнито
инкогнито
источник скрыт
06.03.2026 в 11:43№337
Понял, спасибо. Значит чуйка не подвела. Медь и точка, а этого мастера, наверное, поищу заменить — раз тут предлагает, то и в других местах сэкономит незаметно.