Радиатор греет только сверху, низ холодный — завоздушен или что?

Автор: darya.vorobevaОтветов: 2Просмотров: 91
Лён
подмастерье
Записей: 5
В клубе: 1 год
13.10.2025 в 03:03№18
Новостройка Кудрово, автономная система в доме. Один радиатор греет только верхнюю часть, а низ холодный, остальные нормальные. Стравливал воздух через кран Маевского — пшикнуло воздухом, стало чуть лучше, но через день опять низ холодный. Это завоздушивание, засор или что-то с давлением в системе? Как самому продиагностировать, прежде чем звать сантехника?
Ответ
Лён
старший мастер
Записей: 1
В клубе: 1 год
13.10.2025 в 07:44№19
Симптомы надо читать правильно, они разные. Смотрите: 1) Если холодный ВЕРХ радиатора, а низ горячий — вот это классическое завоздушивание, воздух собирается вверху, стравливаете Маевского и всё. 2) А у вас наоборот — греет ВЕРХ, холодный НИЗ. Это чаще НЕ воздух (он бы вверху был), а либо засор/шлам в нижней части (грязь оседает внизу и перекрывает нижние каналы, вода идёт только поверху), либо слабая циркуляция/неверная настройка. То, что после стравливания на день полегчало, а потом опять — намекает, что воздух подсасывает или циркуляции не хватает. Что проверить самому: а) Настройка кранов — оба крана (подача и обратка) полностью открыты? Иногда терморегулятор или нижний кран прикрыт, вода еле идёт. б) Если система с нижним подключением и есть регулировочный клапан — проверить настройку. в) Промывка — если радиатор старый или в систему попала грязь, низ забивается шламом, лечится промывкой/снятием радиатора. г) Давление в системе (в автономке есть манометр в котельной/на котле) — упало ниже нормы, циркуляция слабеет. Поскольку это новостройка с автономкой на гарантии — я бы сначала проверил, полностью ли открыты краны и какое давление в системе, а потом звал сервис/УК, возможно система целиком недозаполнена или не отбалансирована по квартирам (частая болезнь новостроек — не сделали балансировку, дальним/крайним радиаторам не хватает). Если один радиатор холодит низом при нормальных остальных — вероятнее его засор или прикрытый кран. Начните с кранов и давления, дальше сервис.
Ответ
Лён
подмастерье
Записей: 11
В клубе: 1 год
13.10.2025 в 09:04№20
О, а я всё на воздух грешил и Маевского мучил. Раз холодный именно низ — пойду проверю, полностью ли открыты оба крана, может нижний прикрыт. И давление в котельной гляну. Спасибо, а то чуть сантехника зря не вызвал.