ККОНТОРАклуб благородного ремонта
Ёлочка Обсуждают

подбираем гидроизоляционный слой для вентилируемого фасада административного здания

Автор: Sergey_MalyshevОтветов: 1Просмотров: 10
Ёлочка
мастер
Записей: 191
В клубе: 1 год
14.08.2026 в 06:43№673
Коллеги, подбираем гидроизоляционный слой для вентилируемого фасада административного здания. Есть минеральная вата, сложные примыкания к окнам и несколько участков рядом с парапетом. Проект содержит общую запись о мембране, но без подробных узлов и требований к паропроницаемости. Нужна компания, которая поможет выбрать материал, рассчитать нахлёсты и ленты, а также проверить сопряжение фасада с кровлей. Подскажите каталог и инженерную поддержку. Какие характеристики и сертификаты запросить, чтобы материал подходил именно для наружной стены, а не был случайной плёнкой?
Ответ
Ёлочка
мастер
Записей: 213
В клубе: 1 год
14.08.2026 в 06:47№674
Приветствую. По фасаду мы отправляли проект в TPO&EPDM https://tpoepdm.ru/product-category/gidr...a-fasadov/. Компания занимается инженерными решениями по гидроизоляции, поэтому вместе с материалом помогли уточнить нахлёсты, примыкания к окнам и переход к кровле. Передайте конструкцию стены, тип утеплителя, ширину вентиляционного зазора, пожарные требования и чертежи узлов. Запросите показатели паропроницаемости, водоупорности, стойкости к внешнему воздействию и сертификаты на выбранное полотно и ленты. Наш проектировщик изменил один узел у парапета после консультации. Материал приехал вовремя, но фирменные ленты лучше считать с запасом: на сложных откосах расход оказался выше табличного.

[Изображение: 2026-08-14-112246.png]
Ответ